  玉林变压器故障时常发生,不仅影响玉林变压器的工作效率,还会造成一定的经济损失。所以在玉林变压器的使用过程中我们要采取措施避免玉林变压器出现故障。那么在玉林变压器运行的时候我们如何避免玉林变压器出现故障呢?
  (1)在新建时,应及时安装高压熔断器和低压保险。在玉林变压器运行中,发现熔断器烧毁或被盗后应及时更换。

    (2)高、低压熔丝应要合理配置。

    1)容量在100kVA以上的玉林变压器要配置(1.5~2.0)额定电流的熔丝。

    2)容量在100kVA以上的玉林变压器要配置(2.0~3.0)额定电流的熔丝。

    3)低压侧熔丝应按额定电流稍大点选择。

    (3)加强用电负荷实测工作,在高峰期来临时用钳型电流表对每台配变负荷情况进行测量,合理调整负荷,避免配变三相不平衡偏负荷运行。

    (4)对于10kV配变低压侧电压误差应在+7%~-10%范围之内,一般不允许调节分接开关。调节分接开关时,要由修试技术人员试验调整调节。

    (5)定期检查三相电流是否平衡或超过额定值,如三项负荷电流严重失衡,应及时采取措施调整;定期检查配电玉林变压器油位是否正常,有无渗漏现象,发现后应及时补油,避免分接开关、线圈露在空气中受潮。

    (6)在每年的雷雨季节来临之前,应把所有配电玉林变压器上的避雷器送往电修试部门进行检测试验,合格后及时安装。

    (7)配电玉林变压器必需安装一级保护,在投运前应做好以下检测工作:

    1)带负荷分、合开关三次,不得误动。

    2)用试验按钮试验三次,应正确动作。

    3)各项用试验电阻接地试验三次,应正确动作。

    4)每周试跳一次,应正确动作。

    (8)定期清理配电玉林变压器套管表面的污垢:检查套管有无闪络痕迹,接地是否良好,接地所用的引线有无断股、脱焊、断裂现象;用兆欧表检测接地电阻不得大于4Ω。

    (9)合理选用低压侧导线的接线方式,采用接线板或钢铝过渡线夹等专用设备,并抹上导电膏,增大接触面积,防止氧化。

    (10)加强人员管理,定期组织技术和管理人员进行科技练兵活动,认真学习《安规》、《技规》等技术知识,加大对配电玉林变压器的巡查力度。

  以上就是防止玉林变压器出现故障的一些方法,在玉林变压器的使用中 只要我们正确操作,科学的使用,就可以避免玉林变压器出现故障的现象,实现玉林变压器不断地进行提升,让玉林变压器有更大的效果!